4臺水泵恒壓供水,用水量最大時工頻運行3臺,變頻1臺;用水量最小時僅1臺變頻運行;任何時候變頻器只能拖動一臺泵。
動作邏輯:壓力低時頻率增加直到上限,壓力仍低時切換到工頻,接著變頻歸零后切換到啟動下一臺泵(增泵)。壓力持續偏高時依“先開先!敝瓌t逐一斷開工頻(減泵)。
使用接觸器8個,變頻器1臺,PLC1個,壓力檢測無論使用壓力傳感器、遠傳壓力表加A/D模塊等,加泵或減泵時總還是要一個開關量的,所以說以下PLC梯形圖所示僅為基本動作邏輯,不包含濾波/模數轉換/PID等,非完整實際工程程序,接線圖亦未畫出。
有興趣的來分析一下動作,假如需要增加一臺水泵,以此程序為藍本如何修改工頻邏輯??
程序文件已上傳,RAR解壓后用GX_Developer打開和模擬。