zhong1946
都2024了
級別: VIP會員
精華主題: 3 篇
發帖數量: 532 個
工控威望: 772 點
下載積分: 13780 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2006-10-12
最后登錄: 2024-10-21
查看zhong1946的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-26 20:24
所做過類似的工程分享:
4臺水泵恒壓供水,用水量最大時工頻運行3臺,變頻1臺;用水量最小時僅1臺變頻運行;任何時候變頻器只能拖動一臺泵。
動作邏輯:壓力低時頻率增加直到上限,壓力仍低時切換到工頻,接著變頻歸零后切換到啟動下一臺泵(增泵)。壓力持續偏高時依“先開先停”之原則逐一斷開工頻(減泵)。
使用接觸器8個,變頻器1臺,PLC1個,壓力檢測無論使用壓力傳感器、遠傳壓力表加A/D模塊等,加泵或減泵時總還是要一個開關量的,所以說以下PLC梯形圖所示僅為基本動作邏輯,不包含濾波/模數轉換/PID等,非完整實際工程程序,接線圖亦未畫出。
有興趣的來分析一下動作,假如需要增加一臺水泵,以此程序為藍本如何修改工頻邏輯??
程序文件已上傳,RAR解壓后用GX_Developer打開和模擬。



4泵恒壓基本邏輯.rar (12 K) 下载次数:394
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(zhangzhitao) 感謝分享!
    zhong1946
    都2024了
    級別: VIP會員
    精華主題: 3 篇
    發帖數量: 532 個
    工控威望: 772 點
    下載積分: 13780 分
    在線時間: 343(小時)
    注冊時間: 2006-10-12
    最后登錄: 2024-10-21
    查看zhong1946的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2010-10-01 21:47
    對開關邏輯都沒人最興趣了嗎?