樓主  發表于: 2010-09-26 13:48
如何用PLC計算流量計的數據,然后達到一定流量后控制電磁閥工作。是用流量計的4--20mA輸出好呀,還是用脈沖輸出好?
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1227 個
工控威望: 3498 點
下載積分: 4407 分
在線時間: 1980(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2025-01-01
查看kyy80的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-23 08:16
‘脈沖輸出的電壓幅度高電平從8V開始,但是PLC  在8V的時候是檢測不到的,應該怎樣提高電平那,用哪一種方法比較好?’
你這個流量傳感器是脈沖輸出的。。那么要在PLC輸入前加裝一只光耦就可以了。。。