lianhope
工業自動化 http://lianhope.taobao.c
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 176 點
下載積分: 353 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2024-08-18
查看lianhope的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-24 17:15
西門子400系列變頻器的調試

一、簡易運行模式

    對于初次調試西門子變頻器的人來說,操作面板上生疏的標志和羅列幾千個參數、厚達幾百頁的說明書,是感覺有點暈的。就變頻器調整常用的兩個量——頻率來源和運轉指令——來說,除了在《快速調試》模式下可以快速查到,如翻找參數表,因相關參數不像其它變頻器一樣是在一處的,需前后翻找一大陣子。
    有常規應用下——比如用操作面板啟/停和頻率調節有沒有簡便的方法,快速實現此兩種功能的調節呢?
    可以!而且不要像其它變頻器一樣,才能改變控制模式,而是按一下操作面板上的兩個鍵,即完成了兩種控制模式的切換。從此點上來說,西門子變頻器的操作與控制又是極為簡便的。
    調試步驟如下(以430型變頻器為例):


    1、參閱上圖,將端子連線接好。需連接的線有五根:5,9端子間連接一只啟動/停止的開關;將端子2、4先短接起來,然后從端子1、3、4引出3根線連接一只電位器,用于頻率調整。注意端子3連接電位器的中心頭。全部控制線已連接完畢。
    2、來認識一下操作面板上的鍵位功能:
面板外觀
      此兩鍵為面板操作的啟動和停止鍵。標注為1和0,而不標注為RUN和STOP。
       此3個鍵為參料調整鍵。P為進入參數和儲存確認鍵,相當于常規的功能/數據(DRIVE/PRGM與DATA/ENTER)鍵數據寫入鍵的合一,即用P鍵進入參數調整模式,用上、下箭頭調出所需調整的參數,用P鍵確認下一下,用上、下箭頭調頭調整其數值,仍用P鍵進行參數寫入。
     此鍵在運行中按下2秒鐘,可顯示轉速、電流、電壓等運行數據;可作參數調整完畢后的返回鍵;可作故障停機的復位鍵。在參數調整時,還可以用作移位鍵。先不去多管它。
      還剩下兩個鍵未說明了,這可是兩個重要的快捷控制鍵啊,為操作面板控制和端子控制的切換鍵。Hand鍵在說明書定義為“手動鍵”,意為用操作面板在本地操作,進行啟/停和頻率調整;Auto鍵在說明書定義為“自動鍵”,意為用端子引線在機外操作。按下Hand鍵后,液晶顯示屏上出現相應字符后,即可操作1、0鍵進行啟動/停止控制,用箭頭鍵進行頻率調整了。按下Auto鍵,液晶顯示屏上出現相應字符后,即可用端子接線進行操作控制了。
    3、對剛出廠的新機,不需調整參數,明白按鍵功能和接好端子連線,即可投入運行了。但對使用過的機器,最簡便方法之一,是將所有參數初始化,恢復出廠值,即可正常運行了。
    參數初始化需要設置兩個參數值:1、設置P0010=30;2、設置P0970=1。
    注意!輸入參數值后,再現產閃爍的busy四位字符,復位過程約需三分鐘才能完成。

    好,只要記憶住5根連線和明白操作面板的按鍵功能,記住兩個初始化參數值,即使手頭無變頻器的說明書,在現場你也可以立馬解決問題了!

二、PID運行調節(440)

    PID單機運行的相關參數:
    P2200=1,PID功能投入,加、減速時間及常規頻率設定值被禁止。
    P2253 PID設定信號源選擇,P2253=755:模擬輸入1;P2253=2224:固定的頻率設定值,可在P2201至P2207中設置,同固定頻率的設置與應用一樣。通過DIN1 (端子5)直接選擇PID 固定頻率設定值P2201。以下類推;
    P2264 PID反饋信號選擇,,P2264=755:模擬輸入1;P2264=2224:固定的頻率設定值,

對于PID一變頻、三工頻的多機運行方式,則須依照說明書進行細致的調整。

三、參數調整捷徑與注意事項

簡單運行的普通參數可直接進入調整。調整PID參數等,則需將P003設為3。P0003 = 0 用戶定義的參數表;P0003 = 1 標準級參數;P0003 = 2 擴展級參數;P0003 = 3 專家級參數;P0003 =4 維修級參數;
別處,需設置那部分專用參數,應改變P004的數值,如對頻率設定值P1000及相關參數的調整,需設置P0004 =10,說明書中有一個參數概覽圖可供參考。



    數字端子功能的定義與設置,命令源P700=2,為數字輸入控制。
P701(端子5/數字輸入1)、P702(端子6/數字輸入2)、P703(端子7/數字輸入3)、P704(端子8/數字輸入4)、P705(端子16/數字輸入5)、P707(端子17/數字輸入6):
其數值的定義:1,正轉運行;2,反轉運行;3,靠慣性停車(自由停車);12,反轉運行;9,故障復位;15,固定頻率,即多段速。
    
將其中某端子設為12,反轉運行后,須同時將參數P0010(禁止反轉的頻率設定值)設為0,才允許反轉運行!調P1820,輸出相序反向,無效。
    
頻率設定值P1000
    將某數字端子設為15——固定頻率/多段速運行后,須同時調整P1000=33,意為模擬信號1+固定頻率。當斷開端子3模擬給定值后,設置為15的數字端子接通,即可工作于固定頻率模式。例如將端子7設為15后,先接通端子5、9給出運轉信號,再接通端子7(數字端子3)、9,變頻器將按固定頻率值P1005中的頻率值運行。接通端子8,變頻器將按固定頻率值P1007中的頻率值運行。
    將P1000設為3,固定頻率后,端子7、端子8將按P1003、P1004中頻率值運行。同時,模擬信號1無效。

V/F曲線調整P1300  P1300=1,運輸機類恒轉矩負載;P1300=2,提高動態響應的轉矩方式;P1300=2,風機水泵類可變轉矩負載;P1300=5,紡織機械等恒功率負載;
加、減速時間和頻率上、下限的調整,由P1120、P1121、P1082、P1080四個參數調節。

四、慣性(自由)停車的控制及接線
    
    由同一個數字端子定義為“正轉啟動/停止”后,即不能再定義為“慣性停車”,所以自由停車控制應使用兩個端子。
    例如,先使P701=1,作“正轉啟動/停止”控制,再使P702=3,作“慣性停車”控制,將端子5、6并聯后,接通端子9,為正轉運行,與端子9斷開,則為自由停車控制。外接控制線仍為2根。此為一法。當變頻器用于恒壓供水時,對于單臺變頻器運行來說,減速停車方式能有效地減小“水錘效應”,但對一拖幾方式運行的,則必須改自由停車方式!否則則因帶載切換而造成模塊受沖擊而損壞。
    對西門子大功率變頻器,還需注意一點:,對大功率電機初次啟動時,輸出一定的激磁電流和有一定的激磁時間,啟動變頻器后,電機發出嗡嗡聲,但不能運轉。并非故障,幾十秒后,激磁動作完成,電機才開始運行。此激磁功能,其目的在于在啟動前先給電機定子繞組充磁,增大其感抗,以減小大功率電動機的啟動電流。
    本文的調試對430/440型變頻器是大部分適用的,可供參考。


臨沂博源自動化 18669938951
limingyun
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 5671 點
下載積分: 22951 分
在線時間: 367(小時)
注冊時間: 2009-03-02
最后登錄: 2024-10-30
查看limingyun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-24 22:04
收藏了