niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-23 16:38


1. 風機、泵類設備均屬平方轉矩負載,其轉速n與流量Q,壓力H以及軸功率P具有如下關系:Q∝n ,H∝n2,P∝n3;即,流量與轉速成正比,壓力與轉速的平方成正比,軸功率與轉速的立方成正比。

2. 采用風機定速運行出口閥門控制流量。當流量從Q1減小至Q2時,閥門開度減小使管網阻力特性由r0變為r1,系統工作點沿方向I由原來的A點移至B點;受其節流作用壓力H1變為H2。則風機由A點移至B點工作時,電機節省的功耗為AQ1OH1和BQ2OH2的面積差。

3. 如果采用調速手段改變風機的轉速n,當流量從Q1減小50%至Q2時,那么管網阻力特性為同一曲線r0,系統工作點將沿方向II由原來的A點移至C點,此時,電機節省的功耗為AQ1OH1和CQ2OH3的面積差。

4. 比較采用閥門開度調節和風機轉速控制,顯然使用風機轉速控制更為有效合理,采用轉速調節將比原來的閥門調節節省BCH3H2所對應的功率大小。

天津電氣成套
創菱(天津)科技有限公司
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 811 個
工控威望: 676 點
下載積分: 311 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2023-12-03
查看天津電氣成套的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-24 16:19
幫頂!
變頻器專業維修!自動化控制柜電氣成套!
網址:http://www.tjclkj.cn/
QQ:1792595232
郵箱:1792595232@qq.com