kid
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kid的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-12-04 17:49
      AN    M    10.0
      A    M      0.5
      JNB  _07a
      L    1
      L    MW    20
      +I   
      T    MW    20
_07a: NOP  0

我在硬件里把時鐘設為0,用M0.5做秒脈沖,把累計的時間放到MW20里,可是監控的時候以現在MW20里加的數不是每次加1而是加的很多。
請教各位是什么原因?如果這樣做不對應該怎么做。
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客

精華主題: 5 篇
發帖數量: 466 個
工控威望: 3090 點
下載積分: 4172 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-26
最后登錄: 2024-09-22
查看以恒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-12-04 19:44
加多少,與條件有效有關,自己好好想想
歡迎大家訪問我的BLOG:  [URL]http://ye_w.plcjs.cn/[/URL]

1、ABB AC500系列PLC培訓或技術支持
2、購買PLC和方案咨詢電話:13973322058
3、其他請通過郵箱:07330731@163.com