slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 908 個
工控威望: 1175 點
下載積分: 5868 分
在線時間: 539(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2024-12-23
查看slik的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-20 01:49
用中間繼電器帶的小鼓風機,在鼓風機接通切斷的時候,繼電器的觸點容易起火化,鼓風機壽面也不是很長,而且串聯在回路上的保險絲也容易燒斷,請問為了保護鼓風機和繼電器(通斷比較頻繁),可以在鼓風機回路上并聯一個能量吸收電容和電阻嗎? 我只聽說過比較小的交流負載可以這樣做,那請問這樣大的負載(750W) 可以嗎》可以要用多大的,不可以有無其他的方法呢?謝謝!
wlw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 399 點
下載積分: 1296 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2009-01-10
最后登錄: 2016-12-06
查看wlw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-20 19:25
你們怎么都說保護繼電器線圈去了,分合閘產生的電弧是在繼電器主觸點上。你們這不是成了犯眼病吃眼藥嗎。加個繼電器,分閘后把鼓風機的線圈通過這個繼電器短接。使鼓風機線圈形成閉合回路自身消耗能量。鼓風機線圈一定要接繼電器三相的常閉點,常閉點另一邊三相短接。此繼電器線圈一定要跟另一繼電器圈并聯,這樣才能在分閘后能量消耗繼電器可以同步失壓,繼電器失壓后其常閉觸點自動就閉合了。