樓主  發表于: 2010-09-19 22:43
從一臺能正常工作的PLC(FX1S-14MT)中讀出程序,寫入同樣型號的全新PLC,卻不能工作。我能肯定程序沒有問題(因為原PLC現在還能正常工作),也能肯定新PLC同樣沒有問題(因為給它寫入另外一個程序能正常工作)。我把此程序連同它配套的觸摸屏畫面一起上傳,希望有高手能給我解惑。謝謝!
附件: 全自動制袋機觸摸屏.rar (4 K) 下載次數:133
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: 全自動制袋機程序.rar (11 K) 下載次數:145
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
hwwu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 126 點
下載積分: 579 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2010-07-31
最后登錄: 2015-04-12
查看hwwu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-20 18:54
讀出時我是連軟元件數據一起的,寫入也一樣.
hwwu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 126 點
下載積分: 579 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2010-07-31
最后登錄: 2015-04-12
查看hwwu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-09-21 21:28
硬件接線問題可以排除,因為新拷貝的PLC是裝回原來的機器試機的,不能工作;后來只能把原PLC裝回機器,卻一切正常。我懷疑是原廠家在程序中加入了防拷貝的指令,所以請各位從這個角度考慮,在程序中查找到底是哪一條指令的問題。有條件的朋友可以把程序寫入PLC和觸摸屏,不用外部連線,只要PLC和觸摸屏能正常通訊,觸摸屏的所有畫面能正常翻閱,就表示整個系統正常,各位可以試試看。
hwwu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 126 點
下載積分: 579 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2010-07-31
最后登錄: 2015-04-12
查看hwwu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-09-21 23:07
不能工作就是整臺機器本來應該發生的動作一個都沒有發生。另外樓上說的“無法通訊”也不可能,因為如果PLC正常,沒有觸摸屏一樣可以控制機器運轉,只是有些參數不能改動而已。
[ 此帖被hwwu在2010-09-21 23:14重新編輯 ]
hwwu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 126 點
下載積分: 579 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2010-07-31
最后登錄: 2015-04-12
查看hwwu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-10-03 22:02
看來真的是解決無望了?!
hwwu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 126 點
下載積分: 579 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2010-07-31
最后登錄: 2015-04-12
查看hwwu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-10-06 22:35
(1):外部再也沒有其他模塊。(2):M8028是10ms切換標志,不是中斷
hwwu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 126 點
下載積分: 579 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2010-07-31
最后登錄: 2015-04-12
查看hwwu的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-10-27 19:47
觸摸屏是:F930GOT-BWD-C
hwwu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 126 點
下載積分: 579 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2010-07-31
最后登錄: 2015-04-12
查看hwwu的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-10-28 22:21
我在東莞,很高興認識你。