hwwu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 126 點
下載積分: 579 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2010-07-31
最后登錄: 2015-04-12
查看hwwu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-19 22:43
從一臺能正常工作的PLC(FX1S-14MT)中讀出程序,寫入同樣型號的全新PLC,卻不能工作。我能肯定程序沒有問題(因為原PLC現在還能正常工作),也能肯定新PLC同樣沒有問題(因為給它寫入另外一個程序能正常工作)。我把此程序連同它配套的觸摸屏畫面一起上傳,希望有高手能給我解惑。謝謝!
附件: 全自動制袋機觸摸屏.rar (4 K) 下載次數:133
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: 全自動制袋機程序.rar (11 K) 下載次數:145
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 308 點
下載積分: 139474 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-12-28
查看ykykkhor的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-21 04:15
不是程序的問題
排除掉仿制 PLC 的可能性, 那么可能是硬件的接線沒有配對, 把 新及舊 PLC 線路和接線圖發上來看, 幫忙你看看。