szzhang001
我愛工控!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 742 點
下載積分: 1331 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2008-10-23
最后登錄: 2024-09-17
查看szzhang001的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-19 18:51
我們有臺印刷材料的復卷機,主要是由:放卷直流電機+主驅動直流電機+2個上下收卷直流電機組成,另外有2個張力檢測(放卷檢測+收卷檢測),現在由于直流控制的零點漂移造成經常不能保持靜止恒張力以及運行中張力失控,所以想把它改為交流變頻控制系統,那位達人有相關資料能否讓我參閱一下,謝謝!
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主

精華主題: 4 篇
發帖數量: 1504 個
工控威望: 5491 點
下載積分: 24426 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-01-22
最后登錄: 2024-06-09
查看wsir123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-20 10:57
特別聲明:非變相廣告

我用在定型機機尾中心收卷上有四臺了,效果還不錯。

AC62-L系列拉絲機使用說明書
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(szzhang001)
  • 保持每天一點小進步足矣。。。
    wsir123
    日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 4 篇
    發帖數量: 1504 個
    工控威望: 5491 點
    下載積分: 24426 分
    在線時間: 818(小時)
    注冊時間: 2007-01-22
    最后登錄: 2024-06-09
    查看wsir123的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-09-21 07:30
    引用
    但偉創的專用變頻器我感覺不錯,不知質量如何?


    我個人感覺臺達,偉創變頻器還可以。

    以前用三菱的多些,發現三菱模塊容易擊穿,雖說三菱的性能高些,但是我的應用不需要那么高,臺達抵抗瞬間對地能快速報警而模塊不壞,臺達的用在設備上有幾百臺了。

    偉創那個以前被動收卷和中心主動收卷是用plc來做的,plc主體加其他模塊要花幾K呢,不包含變頻器,F(xiàn)在用這個專用的變頻器,只是設置對應參數即可(要求明白一定的原理和現場調試經驗),價格我公司買的7.5kw是3k多。
    樓主留言:
    使用國產品牌,需要大家的努力!
    保持每天一點小進步足矣。。。