樓主  發表于: 2010-09-17 20:49
我想使用三菱PLC驅動伺服電機,但是手邊沒有FX1N的PLC ,只有FX2N的,請問使用FX2N的晶體管式的PLC能正常驅動伺服嗎,另外驅動伺服是使用定位指令好呢,還是使用脈沖指令好呢
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-23 08:40
2N的不支持其他定位指令,只支持只能用PLSY 指領,用起來靈活性不高。還是1N好,科技原點回歸,絕對相對定位,簡單靈活。