3708407
111111111111111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 375 點
下載積分: 684 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2007-08-03
最后登錄: 2024-08-20
查看3708407的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-17 12:47
   模擬量

各位老師

位移傳感器的量程是100CM
輸出信號 是0----10V
將數據讀入PLC后乍樣在觸摸屏上顯示實際位置(值)
也就是說如何將讀入數據轉換成實際高度值
又如何校正呢


1樓  發表于: 4小時前 只看該作者 | 留言 小 中 大  

如果你用FX-2AD的話  0-10V對應0-4000的數字量   50CM對應的不就是2000的數字量  顯示的話將你轉換的模擬量獨到寄存器然后再屏上顯示寄存器的值應該是沒有問題的  


如何轉換呢
4000/100=實際值\數字量

也就是說實際值等于數字量除以40嗎
對嗎
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-17 13:33
YES~~~~~~~~~~~