樓主  發表于: 2010-09-17 12:28
各位大俠,首先程序如下,其中D60是從模擬量模塊讀取的數值,是大于K200的,當PLC正常斷電再上電后,M440是不會動作的,D0也會被賦值為K10,但是當供電端跳閘后再來電上電,M440就會動作,D0也不會被賦值為K10,這是怎么回事。

[ 此帖被yefengchen在2010-09-17 13:43重新編輯 ]
380089344
http://bbs.ymmfa.com/profile.p
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 97 點
下載積分: 502 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2009-12-20
最后登錄: 2018-06-15
查看380089344的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-23 16:31
首先d0和d60是什麼關係 M8002通電動作一次 MOV和MOVP是不一樣 掉電功能要設置才有效