huangxiayu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看huangxiayu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-16 22:47
星三角啟動22KW的電機能否一直采用星型運行
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1218 個
工控威望: 1319 點
下載積分: 3936 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-10-08
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-18 09:16
如果你的負載小于15KW的話,你改成星形是沒關系的,如果你的負載比較大,建議你還是不改的好,免得馬達拖不動負載而造成溫升過高,