STL觸點是與左側母線相連的常開觸點,某STL觸點接通,則對應的狀態為活動步;
2)與STL觸點相連的觸點應用LD或LDI指令,只有執行完RET后才返回左側母線;
3)STL觸點可直接驅動或通過別的觸點驅動Y、M、S、T等元件的線圈;
4)由于PLC只執行活動步對應的電路塊,所以使用STL指令時允許雙線圈輸出(順控程序在不同的步可多次驅動同一線圈
) STL觸點驅動的電路塊中不能使用MC和MCR指令,但可以用CJ指令;
6)在中斷程序和子程序內,不能使用STL指令