隨便聊1
持之以恒
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 226 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1242 分
在線時間: 517(小時)
注冊時間: 2008-10-25
最后登錄: 2022-07-29
查看隨便聊1的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-15 08:35
我想問一下,西門子200的斷電保持元件怎么設置,還有就是用SET指令是不是斷電后重新啟動也能保持原樣啊,必須要用RESET指令恢復嘛
zhaoyang4505
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhaoyang4505的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-15 08:44
學習新東西之前,先要看它的手冊。哪怕你記不住,有個印象也好,遇到問題之道去哪里找。既節省時間,又有效率。
1、斷電保持在系統塊里設置,并下載到PLC里;
2、SET指令不能實現斷電保持功能。