stevenmao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 101 點
下載積分: 496 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2010-09-14
最后登錄: 2012-05-23
查看stevenmao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-14 15:52
RROFACE人家搭配三菱QJ71E71-100模塊使用,約半年無異常
近日多次出現人機畫面顯示與PLC連接ERROR(線上有使用3個人機,2個CPU,)
QJ71E71-100模塊 SD,RD燈不亮
將人機RESET一下就OK了
查看網線連接,各端口設置均無異常
請高手分析一下
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6493 個
工控威望: 7501 點
下載積分: 108069 分
在線時間: 4832(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-10-30
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-14 16:13
錯誤提示為何?
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6493 個
工控威望: 7501 點
下載積分: 108069 分
在線時間: 4832(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-10-30
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-09-15 21:45
引用
引用第3樓stevenmao于2010-09-15 16:42發表的 :
另外今天有發現產線局域網內有電腦IP與PLC的IP一樣,現在已經更改,在觀察中
是不是這樣也會引起類似的問題?

PLC和HMI的ip地址也不同重復,若PLC.HMI有連到局域網的話,肯定不能有同樣的IP地址出現,