e_newboy
級別: 略有小成
|
描述:伺服接線圖
圖片:
描述:伺服接線圖
圖片: 按照說明書伺服試運行可以轉,PLC發脈沖就不轉 伺服參數模式設置為定位方式,脈沖+方向,41號參數設置成111,上電使能,限位接通 松下定位模塊pp41已經試過,可以驅動雷賽步進電機轉動 伺服驅動器CN1A接線如下 PP 脈沖+ PG 脈沖- NP 方向+ NG 方向- 伺服編碼器信號有輸出,試運行定位模塊能收到編碼器信號 CN1B 接EMG信號到SG,其他信號沒有了, 現在上電電機能鎖住, 那位高手幫忙看看,三菱伺服沒用過,先謝謝了。 上面圖片是MR-J2S上的內部電路和外部接線 是不是需要接CN1A上的OPC接到24V上??? [ 此帖被e_newboy在2010-09-14 08:23重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
e_newboy
級別: 略有小成
|
謝謝各位的回復,問題已經解決! OPC需要外接24V電源,OPC是伺服側脈沖,方向信號輸入電源! |
|
---|---|---|
|