e_newboy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 268 點
下載積分: 297 分
在線時間: 154(小時)
注冊時間: 2009-04-20
最后登錄: 2024-12-04
查看e_newboy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-13 22:16
描述:伺服接線圖
圖片:
描述:伺服接線圖
圖片:
按照說明書伺服試運行可以轉,PLC發脈沖就不轉

伺服參數模式設置為定位方式,脈沖+方向,41號參數設置成111,上電使能,限位接通


松下定位模塊pp41已經試過,可以驅動雷賽步進電機轉動

伺服驅動器CN1A接線如下
PP  脈沖+
PG  脈沖-
NP  方向+
NG  方向-

伺服編碼器信號有輸出,試運行定位模塊能收到編碼器信號

CN1B
接EMG信號到SG,其他信號沒有了,
現在上電電機能鎖住,
那位高手幫忙看看,三菱伺服沒用過,先謝謝了!!


上面圖片是MR-J2S上的內部電路和外部接線
是不是需要接CN1A上的OPC接到24V上???
[ 此帖被e_newboy在2010-09-14 08:23重新編輯 ]
本人長期兼職承接電氣自動化項目:
1.熟悉各種品牌PLC程序設計,上位機組態編程,人機界面HMI編程,工業通訊網絡,設備設施物聯上云(IOT),數據采集,變頻器、伺服電機、步進電機驅動等綜合應用;
2.可承接各種PLC、觸摸屏、上位機代寫服務,系統集成、節能改造等項目,CAD出圖。
3.服務周到、價格實惠,期待與你的合作,聯系電話/微信:15875502770
chshzhh
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看chshzhh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-14 12:26
外部接24V就不要短接,我用過一個,是松下PLC輸出脈沖的,要看你的脈沖輸出時什么信號?
集電極開路和共陽極是兩種接法扥!