1120795098
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 717 個
工控威望: 1007 點
下載積分: 1727 分
在線時間: 996(小時)
注冊時間: 2009-11-26
最后登錄: 2024-10-24
查看1120795098的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-12 22:20
10千伏1250kw電機。空載電流40a。電壓ab相10.1kv。ac相10.2kv。bc相10kv。電流為何如此大?要不要加補償電容?多謝。
孫發明
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看孫發明的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-27 13:11
電流正常,,,補償電容看功率因數