吉吉ml
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看吉吉ml的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-11 14:25
我最近搞了個設計,想使用步進電機有規律進行距離不同的正反轉的運行,最高轉速要達到每分鐘1800轉,使用了國產的沒有達到這個目的,又改用日本東方的PK56-A電機,還是不行,它總是在最遠距離正轉時能完成動作,卻在反轉返回時卡住,不是每次都卡,而是隔個幾分鐘卡一次,不論怎么修改程序都無法完善它,所以不得不承認這次的設計以失敗而告終,請問各位有什么意見嗎
百度
蘇州硫化機 油壓機維修
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 334 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2007-11-30
最后登錄: 2024-12-17
查看百度的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-13 09:15
我不知道我回答的對不對?
我想是步進電機力矩沒有那么大,高轉速時,電機容易卡住,
試試降低轉速來控制。