因為本人是菜鳥 想請教各位白山步進電機怎樣用三菱PLC寫正反轉
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主

精華主題: 4 篇
發帖數量: 1504 個
工控威望: 5491 點
下載積分: 24426 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-01-22
最后登錄: 2024-06-09
查看wsir123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-20 10:25
引用
正反轉都是同樣的方法法脈沖,通過控制渠道器方向信號實現正反轉控制,一般PLC都采用CP(脈沖)、DIR(方向)這樣的控制方式,即單脈沖+方向電平方式實現

引用
說直接點,三菱的PLC,用y0或者y1發脈沖,用y3 或者其他的輸出點輸出高電平或者低電平控制方向!如果電壓是直流24伏,大部分驅動器要求串一只2K、1/4瓦電阻,如果是直流5伏電壓就不用串電阻了。

有相關指令及說明的,這個要參照plc編程手冊和伺服或步進對應的手冊的io點。參數等實現的。