樓主  發表于: 2007-11-30 13:46
請教大家,三菱 plc 輸入輸出口,比如x1,y2這些,屬于軟元件嗎,在線監控條件下,我對這些點做軟元件測試,為什么沒反映,但對象m1,這樣的點就可以哪?謝謝
fullspeed
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 194 點
下載積分: 687 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2006-10-03
最后登錄: 2024-12-06
查看fullspeed的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-12-05 22:17
所有有外部開關量I/O的X點都是不能強制的,因?yàn)槊總循環PLC會重新刷新X點的外部輸入到寄存器,你強制的量就會被自動修改,Y點線圈如果在程序中直接和某個有外部開關量I/O的X點連接又沒有自鎖,也無法強制,道理和上邊一樣,PLC每個循環刷新X點后,自然把Y點也改變了。這也是模擬插件中X點可以強制的原因------應為仿真軟件沒有外部X點可以用來刷新X寄存器。
P。S。Q系列中被特殊模塊占用的X點好像是可以強制的,那么被特殊模塊占用的Y點是否沒有辦法強制?那位解答一下?