樓主  發表于: 2010-09-06 22:04
廠里有一臺800KVA的變壓器,補償柜有16個電容,電容上面的斷路器不知為什么老是自動斷開,有時幾個一起斷開,有大師知道是什么原因嗎?
廣東
不斷進取
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1916 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2009-12-17
最后登錄: 2024-03-05
查看廣東的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-07 07:49
先看一下開關是不是好的/再檢查你的電容有沒有問題/還有電容的放電回路是不是斷開了