lixiaoyun
人在江湖
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 6037 點
下載積分: 1550 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2010-08-14
最后登錄: 2022-12-31
查看lixiaoyun的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-05 18:28
各位高手,鄙人有一臺PLC控制的機器在準備接一個報警器時怎么都接不成功,情況是這樣的:當設定數量達到時,Y3點會一亮一滅的輸出報警,我先買了24V的蜂鳴器接上去沒有響聲,考慮電流可能不名夠,改用繼電器連接,可還是驅動不了,請問一下該如何接蜂鳴器才會響啊
江湖好學士
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 334 點
下載積分: 5207 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2019-01-23
查看無憂山水的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-05 21:19
要加延時
希望向大家學習,能和大家一起交流、進步。謝謝。QQ:1162859666
郵箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com