tttaaaggg
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tttaaaggg的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-05 17:23
我用的PLC是 omron  cp1e-n40dt-a


為什么寫脈沖輸出老是出錯
不能編譯
指令是用  @PLS2   @PULS  都試過啦


請問是什么原因

謝謝了
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1847 個
工控威望: 4495 點
下載積分: 7592 分
在線時間: 1349(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-12-23
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-05 20:22
CP1E不支持脈沖輸出。CP1L=2路、CP1H=4路
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。