樓主  發表于: 2010-09-02 13:37
我們是做輸送設備的,有時候會用到7.5KW的電機,請問使用這電機需要軟啟動嗎?一般多大功率的電機需要軟啟動?
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 808 個
工控威望: 1216 點
下載積分: 31304 分
在線時間: 1234(小時)
注冊時間: 2009-04-09
最后登錄: 2023-05-23
查看qinshengyue的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-02 14:18
引用
引用樓主fengbingyuan于2010-09-02 13:37發表的 請問一般多大功率的電機需要軟啟動? :
我們是做輸送設備的,有時候會用到7.5KW的電機,請問使用這電機需要軟啟動嗎?一般多大功率的電機需要軟啟動?

7.5KW的電機的就不需要了吧,當然如果你老板有錢,也不是不行。軟啟和降壓啟動一樣,都是為了避免直接啟動的帶來的大電流沖擊。
對電動機啟動是否采取軟啟的條件:
a.機械設備不允許電機直接啟動
b.電機的容量大于10%—15%主變壓器的容量;
c.啟動過程中電壓降△U大于15%Un。
所以一般情況下,和你的電機多大功率直接關系不大!