樓主  發表于: 2010-09-01 21:38
請問各位11KW電機用星三角起動,電纜用6平方還是10平方,
12qw34
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看12qw34的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-09 15:20
由于采用的是星-三角啟動,流過的應該是相電流,應為13A左右,所以選6平方的就可以了