ly_16
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 303 點
下載積分: 1640 分
在線時間: 312(小時)
注冊時間: 2006-11-02
最后登錄: 2024-11-05
查看ly_16的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-11-26 20:42
最近公司新裝的PLC經常出現死機,咨詢一下說可能是干擾信號造成。
要從硬件濾波、軟件濾波解決。
請教各位一下,不知對數字量輸入及模擬量輸入在程序上是如何編程的?
網上的10種經典的軟件濾波方法不知如何操作,能給一些你們平時處理這方面的程序共享一下。
附件: 10種經典的軟件濾波方法.doc (24 K) 下載次數:349
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+4(YMMFA) 鼓勵一下!
    shaolin316
    QQ:76318479
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 186 個
    工控威望: 311 點
    下載積分: 12259 分
    在線時間: 340(小時)
    注冊時間: 2007-05-24
    最后登錄: 2024-11-06
    查看shaolin316的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2010-08-08 20:38
    軟件濾波 一種是可以增加采樣次數然后取平均值  另一種是加權平均值 但是如果硬件干擾大 濾波也沒多大用的   可以在模擬信號與PLC AD之間加隔離模塊并且PLC可靠的接地 一般的抑制干擾很明顯