yanzhenhua67
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 216 點
下載積分: 1111 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2009-09-25
最后登錄: 2024-08-30
查看yanzhenhua67的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-08-30 17:27
     各位工控朋友,本人昨日拿朋友的西門子EM231過來學習一下,發現EM231一連接到西門子226,通電后就出現SFC燈不斷的閃爍。
我將模擬量數據讀出監控發現,AIW0=32151,AIW2=32150,AIW4=0,AIW6=0;無論輸入端電壓如何變化,模塊內部的數據仍然不變,同時SFC燈也是不停的閃爍,由于 本人是初學西門子的PLC,還想請各位工控朋友多多幫助!謝謝
plc1288
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 237 點
下載積分: 581 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間: 2009-08-22
最后登錄: 2024-11-21
查看plc1288的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-12 15:31
可能是量程設置不對,比如說是電流輸入或電壓輸入?調DIP開關,保證輸入信號和量程設定一致。