樓主  發表于: 2010-08-29 21:19
交流220V電液閥的220V電磁鐵不能改成DC24V嗎?只換電磁鐵廠家說不行,必須連過油塊都換..請高手指點..
guansky168
小張
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 610 個
工控威望: 3397 點
下載積分: 8990 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-10-30
查看guansky168的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-01 10:43
買個功率相近的DC24V電磁即線圈,再買個功率偏大一點的開關電源就行了,完全可以使用的,且直流線圈