xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 446 個
工控威望: 1316 點
下載積分: 2402 分
在線時間: 714(小時)
注冊時間: 2009-07-06
最后登錄: 2024-12-20
查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-08-28 12:04
  我曾用EV5000直接在線模擬過S7-226,K7M-DR60U(K120S),發現有個問題,通過EV5000在線模擬出來的通訊格式與我在軟件里的設置格式中的停止位不一致。無論怎么設置,用串口監控出來的通訊格式停止位都為2,而PLC一般默認的大多是停止位1。搞了一晚上也沒查出什么問題,最后只得將PLC則改成2停止位才可以通信上,這226就沒辦法了,改不了停止位。
   請問大家有沒碰到過這問題,理論上講軟件本身有問題應該不可能,現在西門子跟產電的PLC用得很多,是不是我哪里設置有問題,或者我的系統有問題!