一臺三菱fx2-32在讀取程序時出現以下提示:
讀入的數據超過memory  cassette的容量,或者不能寫。請確認plc參數的容量設置。
經PLC校驗檢查結果如下:
錯誤代號列表[錯誤代號6402]

適用機型    FX系列PLC

=====================================================================================================

錯誤代號(D8064)    6402
錯誤信息    參數錯誤
LED狀態(RUN)    OFF
LED狀態(PROG.E)    閃爍
PLC運行狀態    STOP
診斷時間    當改變程序時(STOP)

當傳送程序時(STOP)
    電源接通
    電源接通時初始化STOP至RUN的設置

錯誤現象及原因

內存容量設置不良。

解決方法

請停止可編程控制器,正確的設置參數。
請問該怎樣才能恢復FX2的正確參數
252080
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看252080的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-27 23:49
編程軟件的左邊有一個參數欄下拉----PLC參數----內存容量設置,把里面的注釋容量值改下,不要為零就可以啦