zl2010
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 202 點
下載積分: 599 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2010-07-26
最后登錄: 2024-12-13
查看zl2010的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-08-23 14:55
有誰能看出此程序中有定時鎖定程序,(臺灣人編的)三菱FX1N的沒注釋。
有高手能解除鎖定嗎?
不是完全鎖定,幾個輸出不能正常輸出。
以前是行的,后來有幾套全是這樣的情況。
能看出來就是Y4,Y5.而且偶爾會自動停機。
[ 此帖被zl2010在2010-08-24 09:06重新編輯 ]
附件: 1.rar (26 K) 下載次數:369
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2024-12-23
查看xqx666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-04 11:10
兄弟,你的946步中的C0可能是導致自動停機的原因,你要知道X51是不是一個限位信號?這個信號在自動運行中連續接通5次之后M281好像對你的一些輸出點給屏蔽了。程序沒問題,問題的是你們對設備還不是很熟悉。
要不你把這機器的自動啟動按鈕,自動停止,復位這幾個X點告訴我,我再幫你查一下。
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2024-12-23
查看xqx666的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-10-04 11:23
還有一個問題,你這臺機是與什么模塊通訊?根據你的162步的RS指令中的,D15,D20中的一些數據,每次設備通訊完成時主PLC都會自動對通訊數據進行比較,如果比較不正確就會直接與1023步中的D222/D33/D34等等數據比較導致停機。你這臺設備的程序格式可以看出這位程序員的水平并不是很高,連正常的邏輯控制都寫的一塌糊涂。
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。