huxupin
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 711 個
工控威望: 904 點
下載積分: 7793 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2009-03-22
最后登錄: 2023-10-31
查看huxupin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-08-22 10:08
132KW 的電動機啟動,用星三角啟動可以嗎?
liwei8150
新手上路,請指教。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 183 點
下載積分: 631 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2009-06-25
最后登錄: 2024-10-30
查看liwei8150的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-22 13:48
只要的變壓器容量足夠,星三角啟動是沒問題的。如果感覺還是啟動電流高的話,也可以選擇軟啟動來控制更為好些。