工作了一段時間的時候就死機了,要把電源關了在打開就好了,這種情況是不是程序沒有寫好,伺服有五臺,還有觸摸屏,謝謝會貼的人,同時不回貼的人也謝謝了,因為看過了是吧!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9682 個
工控威望: 8580 點
下載積分: 16743 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-01-02
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-12-01 11:27
先看看PLC有多長時間了?

如果時間長,很可能是電池問題或者其實硬件故障。

如果時間短,就很可能是程序問題。