gongkongren
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看gongkongren的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-08-19 20:00
我公司的一臺污水泵15KW,3相380V.,以前線圈燒了,找外面維修過.剛開始用的好好的,最近發現也抽水,但沒勁,揚程明顯減低不少,轉速不夠,檢查線圈,阻值平衡,和同正使用的一樣的泵阻值一樣,,不接地,電源也正常,葉輪手動轉動靈活,絕對是正轉,.不知道還有什么原因了?
alex
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 98 點
下載積分: 483 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2010-08-22
最后登錄: 2016-03-07
查看alex的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-22 13:20
考慮匝間短路和你的電源線,檢測每相的電流看看就知道了