cghaou
庸人擾擾,小人茍茍。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 222 點
下載積分: 555 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2009-04-10
最后登錄: 2024-11-29
查看cghaou的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-08-18 17:14
我們公司有一批設備用的是FX1S-14MT-001的PLC,
當時的設計工程師把輸入端的COM和輸出端的COM連到一起了。
現在,該批該批設備PLC的COM端的電子元件經常燒毀。
問一下,與輸入端的COM和輸出的COM的連到一塊有關系嗎?
szzhang001
我愛工控!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 742 點
下載積分: 1331 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2008-10-23
最后登錄: 2024-09-17
查看szzhang001的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-19 08:01
“輸入端的COM和輸出端的COM”是兩個不同的概念,如果輸出端沒有其他電源引入,這種行為沒有后果。