dlpowtran
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dlpowtran的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-08-18 08:38
以下是工程師在維修過程中,總結出來的一些經驗,供大家參考,希望對大家能有所幫助。

開關電源的幾個維修步驟如下:

1、檢測整流電路D1—D4是否擊穿或斷路,濾波電路的電容是否損壞,平衡電阻R1、R2是否正常,降壓電阻R3是否燒斷或阻值增大失效(斷電情況下測試)。

2、檢測開關管b-e結、c-e結是否有擊穿短路現象、測量開關變壓器各個繞組是否有短路現象,以確定開關管、及開關變壓器的好壞(斷電情況下測試)。

3、檢測次級輸出繞組的整流濾波元件,重點察看濾波電容是否鼓包或損壞,以排除次級電路短路的可能。

4、檢測吸收回路D5、R11、C9是否正常(斷電情況下測試)。

5、在確定上述元件正常的情況下,我們可以把開關電源板從變頻器上取下單獨對其進行加電試驗。用調壓器緩緩地調至開關電源的額定電壓值,此時應能聽到變壓器起振時的吱吱聲,如沒有聽到起振的聲音,用萬用表檢測UC3844的電源正、負級之間是否有12V—16V左右的直流電壓。

6、在確定UC3844的供電端電壓正常后,可用示波器察看一下UC3844的6腳是否有PWM波輸出到開關管的觸發端(根據電路設計的不同,PWM波的頻率一般在20KHZ—100KHZ之間)。

7、如果沒有PWM波輸出,則更換定時元件C5、R8、C6或UC3844。經過上述幾個步驟的排除,開關電源應該可以正常工作了。在變頻器中,開關電源的種類很多,但基本原理都是一樣的,比如說每個PWM管理芯片都有供電端、定時元件RC網絡、輸出PWM波的端口等,只要我們了解了它們的工作原理,按照一定的方法步驟都能夠把故障排除掉。

下面工程師就把實際維修中遇到的問題和解決辦法列舉出來,供大家參考一下。

【案例1】:變頻器(故障現象:上電無顯示)經檢測發現電源主回路、充電電阻、主回路接觸器都正常,因此確定為開關電源板故障。按照上述維修步驟對開關電源板進行測量。在進行第一步測量時,發現直流母線560V到PWM調制芯片之間的的330KΩ/2W的降壓電阻損壞,標稱330KΩ/2W的電阻,實際測量值達2MΩ以上,因此PWM調制芯片得不到啟動的電源,所以無法起振工作。為謹慎起見又檢測了開關管、變壓器、整流二極管及濾波電容等關鍵器件,在確定沒問題之后上電試驗,OK!開關電源起振,輸出各組電壓正常,裝回變頻器后開機試驗正常,此變頻器修復完畢(注:維修人員在維修中,一定要養成習慣:發現壞元件后不要急于更換試機,一定要把功率大的、容易壞的元件都測一下,確定沒問題后再試機,這樣既安全又保險)。

【案例2】:變頻器(故障現象:上電無顯示)經檢測發現電源主回路、充電電阻、主回路接觸器都正常,故障確定在電源板。按照維修步驟對開關電源板進行測量。第一步測量通過,第二步測量時發現開關管c-e結擊穿,將其拆下,然后檢測變壓器、及整流二極管、濾波電容等關鍵器件,在確定沒問題之后上電試驗,輸出各組電壓正常,裝機測試正常,故障排除。

【案例3】:變頻器(故障現象:上電無顯示)經檢測發現電源主回路、充電電阻、主回路接觸器都正常,故障確定在電源板。按照維修步驟對開關電源板進行測量。第一步測量通過,第二步測量通過,第三步測量通過,第四步測量通過,然后單獨對電源板加電測量PWM調制芯片的電源端對地有12.5V左右的電壓,說明供電正常。用示波器看芯片的PWM輸出端,發現沒有PWM調制波形。更換PWM調制芯片后,上電試驗正常,故障排除。

【案例4】:變頻器(故障現象:上電無顯示)屢燒開關管經檢測發現電源主回路、充電電阻、主回路接觸器都正常,故障確定在電源板。按照維修步驟對開關電源板進行測量。第一步測量通過,第二步測量發現開關管擊穿,第三步測量通過,第四步測量通過,更換新的開關管,單獨對電源板加電,管子又燒了。把開關管拆下后不裝管子,通電試驗,測量PWM調制芯片的電源端對地有12V左右的電壓,也正常。用示波器看芯片的PWM輸出端,發現PWM波只有5-6 KHZ左右,斷電后把定時元件拆下測量,發現定時電阻阻值變大,更換定時電阻、開關管后上電正常,不再燒電源管,故障排除。案例5:倫茨變頻器(故障現象:上電無顯示)屢燒開關管按照維修步驟對開關電源板進行測量。第一步測量通過,第二步測量時發現開關管c-e結擊穿,第三、四、五、六、七步都測量通過。裝上新的開關管上電試驗,隨著調壓器電壓的升高,可以聽到起振的吱吱聲,就是有點響,把電壓調到額定電壓后測量輸出電壓低于正常值,不到2分鐘,突然聞到一股燒焦的味,保險絲就斷了,趕快斷電發現開關管很燙手,測量發現其已經擊穿。拆下開關管通電試驗,測量PWM調制芯片的電源端對地有12V左右的電壓,用示波器看芯片的PWM輸出端,發現有PWM波輸出且頻率在30 KHZ左右,也正常。因此懷疑剛換的開關管質量不行,又換上一只,上電試驗,結果又把管子給燒了,斷電后無意之間碰到了吸收回路的元件,發現燙手,可是在測量的時候正常啊,于是又測一遍,還是正常。干脆把吸收回路先拆了,又換上一只管子通電試驗,發現變壓器的吱吱聲小了,測量各組輸出電壓也正常。運行了 20分鐘開關管也沒再燒,斷電后觸摸開關管微熱,屬正常起熱狀態,因此判斷故障在吸收回路,更換吸收回路元件,故障排除。
來源:大連普傳 劉鈞 0411-84821342