abcadwadw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 197 點
下載積分: 679 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2007-11-09
最后登錄: 2015-02-06
查看abcadwadw的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-11-20 12:07
有人做過三菱Q系列PLC(用QJ71C24)與多臺ABB變頻器通過RS485通訊的嗎
yjj888666
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 214 點
下載積分: 561 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2007-05-15
最后登錄: 2024-09-15
查看yjj888666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-11-20 13:05
我剛做過,你什么問題?說清楚
yjj888666
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 214 點
下載積分: 561 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2007-05-15
最后登錄: 2024-09-15
查看yjj888666的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2007-11-21 09:14
通信設置(協議指定,波特率,數據位,停止位等等)在開關設置里設置(無協議通信)
開關1和2是設置1通道,開關3和4是設置2通道,
使用專用指令發送和接收
yjj888666
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 214 點
下載積分: 561 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2007-05-15
最后登錄: 2024-09-15
查看yjj888666的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2007-11-21 10:25
先用串口調試軟件和變頻通一下,這樣省時省力