不知道圖片能不能看到,我是這樣做的:將PIW336用I_DI轉換為MD261,在監視里面看到這一步沒有問題,數值正確;然后用MD261除以1638.4(1.638400e+003),問題出來了,MD261里面的數據不再是原來PIW336的數據了。比如:PIW336為4681時,轉換后MD261為00000004681;但是在調用MD261作被除數時卻變成了6.55948e-042,不知道這是怎么回事