jfjb88
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 147 點
下載積分: 559 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2009-09-18
最后登錄: 2018-10-02
查看jfjb88的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-08-15 09:04
請問11KW電機不用星三角起動,直接起動行不行,另外接觸器和熱繼應怎選配。
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2622 個
工控威望: 2047 點
下載積分: 6766 分
在線時間: 3548(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-12-27
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-15 13:33
電源容量足夠大可以直接啟動。
保證是輕負載。
直接啟動時對其它設備不應有電源波動的影響。
接觸器選用40A 熱繼電器選用25A即可。