87278598
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看87278598的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-08-14 10:48
我是初學者,
請問我現在有一套電路,中間有220V的設備,還有380V的設備,220V的設備總功率是19.2KW總共有8個每個2.4KW,380V的設備總功率是48KW,是加熱管分為8組,一組2個,每個3KW,
請問我的每個斷路器應該選多少電流的?
總的空氣開關應該選多少電流?
還有就是怎么算的,有什么規定之類的嗎?
請大家?guī)蛶兔,小弟在這里謝了,請各位師傅盡快回復好嗎?
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1973 個
工控威望: 2152 點
下載積分: 48607 分
在線時間: 555(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-10-27
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-15 12:32
加熱部分總空開選擇塑殼式斷路器125A,每組的加熱器用16A ,至于220V的設備沒有告訴是何設備,不知道功率因數,電流無法算出,不好說,但計算的方法是用額定電流*1.7,至于瞬時脫扣電流的整定可根據你下端使用電線的大小長短計算出來,開關的分斷能力選擇根據你下端所配線的大小計算出最大短路電流,一般選擇大于一級最大可形成的短路電流