具體輸入參數如下
I0.0   水位到達開關
I0.1   溫度到達開關
I0.2  啟動按鈕
I0.3  停止按鈕
I0.4  處理指令

[其中我不明白I0.0斷開后為什么Q0.0和Q0.1不會掉電?



beiye1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 282 點
下載積分: 914 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2017-07-31
查看beiye1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-07 00:42
當水位到達時I0.0常開閉合,此時符合跳轉指令JMP 3,程序執行網絡四以下的指令,程序反復再執行這個過程,不會掃描2 LBL
。所以輸出的狀態一直不被更新!回答完畢。