qufey
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 124 點
下載積分: 377 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2024-07-03
查看qufey的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-08-06 11:18
各位大俠,本人不清楚三菱Q系列PLC    MOV  D20 D30   想把D20里的數據傳送到D30里怎么傳送不到啊,文件寄存器R也試過也不行,F(xiàn)X2N里的就可以,Q的應該也一樣啊,怎么回事啊,我應該怎么用,兄弟們幫幫忙啊!
qufey
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 124 點
下載積分: 377 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2024-07-03
查看qufey的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-06 19:03
我解決了 是編程軟件里有個寄存器對話框新建個就可以了