樓主  發表于: 2010-08-06 00:00
變頻器老跳‘Uu'電壓過低,收入電壓310V-330V。電壓無法提高,請問還有沒有其他辦法?
cheney728
寒澈
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 286 點
下載積分: 730 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2009-09-05
最后登錄: 2019-07-05
查看cheney728的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-07 20:20
功率不大可加裝一個調壓器。或者關掉變頻器該報警功能,不過會影響使用。