樓主  發表于: 2010-08-02 18:05
請教:小弟現有施耐德變頻器ATV61-22KW一臺,已經接線,運行頻率是從PLC給定的,具體是通過定電位端口還是AI端口給定的不清楚-慚愧。因為是第一次使用施耐德的變頻器,沒設置過。

現希望將頻率設置改到用鍵盤控制,直接用鍵盤給定頻率。

可是手冊看得不是很理解,沒找到相關設置:1、通過哪個參數設置變頻器的頻率。2、如何指定變頻器的頻率由端子控制,而不是電位器或模擬量。3、手冊{1.6命令}P108-P113方框內的內容要如何理解?命令通道和給定通道有什么區別,為什么分為給定1、給定2,是什么作用,是如何使用?

謝謝
3066445
殘酷的現實容不下過于美好的夢境
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 355 點
下載積分: 2570 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2008-08-10
最后登錄: 2024-08-12
查看3066445的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-03 00:39
1.SET菜單HSP設定最高頻率  2.CTL菜單CD1配置通道1中設置.tec接線盒控制;loc鍵盤控制;lcc遠程終端控制 還有dnb   can總線控制
記住該記住的,忘記該忘記的。改變能改變的,接受不能改變的