樓主  發表于: 2010-07-31 12:41
請教各位大蝦,我的一臺FX-10MR PLC 我想把它的Y0更改成晶體管輸出,來帶伺服行不行,有哪些注意事項.謝謝!
天下英雄
好人好夢
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 371 個
工控威望: 463 點
下載積分: 1171 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2008-11-17
最后登錄: 2024-12-16
查看天下英雄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-01 09:03
用PC817光耦和C1384晶體管組合后既可。