目前的設備還在調試中,用的是AB的1756-IF16模擬量0-20mA輸入,由于測量用的16個傳感器剛好裝在高頻焊機的旁邊(此安裝位置不能改變),所以每次高頻焊接的時候都發現模擬量模塊受到的干擾為2~5mA,昨天下午試著做了一個簡易的低通濾波器,但是沒有進展,后來又對那些東西全部重新接了一遍的地線加屏蔽線,還用大的鐵罩子把那些東西罩起來都沒用,請各位有解決過此問題的高手給也一個合理的解決方法,在這里先謝謝了,高頻機焊接時的頻率是20MHZ。
請各位同仁趕緊幫忙出出主意。
[ 此帖被xqx666在2010-07-30 20:04重新編輯 ]
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
jcwang721218
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 353 個
工控威望: 613 點
下載積分: 3935 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2007-05-22
最后登錄: 2021-02-13
查看jcwang721218的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-20 12:30
引用
引用第14樓chehaibo2006于2010-08-10 22:58發表的  :
可能是同一電源
把這兩個電源分開用不同路的
比如A相和B相
或者是更不相同的電源
比如一個是35KV一個是110KV的