目前的設備還在調試中,用的是AB的1756-IF16模擬量0-20mA輸入,由于測量用的16個傳感器剛好裝在高頻焊機的旁邊(此安裝位置不能改變),所以每次高頻焊接的時候都發現模擬量模塊受到的干擾為2~5mA,昨天下午試著做了一個簡易的低通濾波器,但是沒有進展,后來又對那些東西全部重新接了一遍的地線加屏蔽線,還用大的鐵罩子把那些東西罩起來都沒用,請各位有解決過此問題的高手給也一個合理的解決方法,在這里先謝謝了,高頻機焊接時的頻率是20MHZ。
請各位同仁趕緊幫忙出出主意。
[ 此帖被xqx666在2010-07-30 20:04重新編輯 ]
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 468(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-19
查看張平全的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-01 11:11
1.近可能縮短感應器到放大器的線長,屏蔽線單頭接地
2.電容是鉭電容嗎?這個東東對高頻效果好
3.焊機自身接地及頻是否良好在?(如果以前處理都不見改進的話,估計主要還是電源傳進來的高頻吧,試在焊機的電源上加濾波器)
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(xqx666) 熱心助人